Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: I-d диаграмма
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
grizexx
Правда ли, что охлаждение воздуха идёт по прямой к точке пересечения темп. хол/носителя и влажности около 100%?Если это не так, то как тогда посчитать более точно полное холодопотребление?
LordN
да. примерно.
еще применяется т.н. коэффициент байпаса. считают смесь. одна часть идёт в точку с темп.носителя, другая мимо.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
elizar89
Уважаемый LordN, а если охладитель работает по прямоточной схеме, без байпаса?
Тоже сначала думал, что он идет вертикально вниз. Но в некоторых программах подбора воздухоохладителей, луч идет вниз и влево и не доходит до 100% влажности.
Wiz
Цитата
Уважаемый LordN, а если охладитель работает по прямоточной схеме, без байпаса?

Байпас здесь не является устройством пропускающим воздух вообще мимо теплообменника как такового. При расчетах считается, что воздух в полной мере не успевает охладится во всем своем объеме. Поэтому считается, что часть воздуха успевает проскочить охладитель без контакта с его поверхностью. Это и называется эффектом байпасирования.
Цитата
Тоже сначала думал, что он идет вертикально вниз.

Теоритически это так. Но из-за не полного контакта воздуха в поверхностью охлаждения конечную точку в расчетах принято определять исходя из начальной влажности воздуха. Посмотрите у Кокорина. Там приведены значения влажности наружного воздуха и возможные конченые точки процесса охлаждения.
elizar89
Благодарю за направление. Нашел у Кокорина в "Установках кондиционирования воздуха" расчет воздухоохладителя. Поразбираюсь в свободное время.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.